# Борьба с разгермой и прочие дела с атмосферой

**URL:** <https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784>\
**Category:** Обмен опытом\
**Created:** [06.Февраль.2023 10:34:10 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784 "2023-02-06T10:34:10Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NikoPst](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/nikopst/32/69689_2.png) [@NikoPst](https://forum.taucetistation.org/u/NikoPst)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:34:10 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/1 "2023-02-06T10:34:10Z")

</div>

Собственно, а как правильнее и эффективнее устранять разгерметизацию или форон/иное вещество в воздухе?

А то сам толком не знаю, да и наблюдая за игроками, то вершиной их борьбы было вскрытие канистры с O2 в разгерметизированной зоне, ну или дыра в полу против форона/иного.

И последнее действительно может работать, но что ещё можно посоветовать или что может быть эффективнее?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Morkleb](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/morkleb/32/92714_2.png) [@Morkleb](https://forum.taucetistation.org/u/Morkleb)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:38:37 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/2 "2023-02-06T10:38:37Z")

</div>

Если сильно большая температура или давление, то быстрее всего дыра в полу. Других способов нет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kandrey](https://forum.taucetistation.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/46a35a/32.png) [@Kandrey](https://forum.taucetistation.org/u/Kandrey)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:39:30 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/3 "2023-02-06T10:39:30Z")

</div>

> [@NikoPst](#):
>
> форон/иное вещество в воздухе?

На станции есть скрабберы. Включаешь и он отфильтровывает всю дрянь из окружающей среды.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![41adushek](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/41adushek/32/73515_2.png) [@41adushek](https://forum.taucetistation.org/u/41adushek)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:40:28 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/4 "2023-02-06T10:40:28Z")

</div>

Пинай атмостехов чтобы те поставили больше напольных скрабберов :dovolen:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/ilushech4ka/32/66215_2.png) [@ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/u/ilushech4ka)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:42:28 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/5 "2023-02-06T10:42:28Z")

</div>

много плохих газов? Сожги!  
Большая температура? Дыра в пол!  
Вакум? Набери газиков

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kandrey](https://forum.taucetistation.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/46a35a/32.png) [@Kandrey](https://forum.taucetistation.org/u/Kandrey)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:42:56 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/6 "2023-02-06T10:42:56Z")

</div>

> [@ilushech4ka](#):
>
> много плохих газов? Сожги!

CO2 не горит ☹

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/ilushech4ka/32/66215_2.png) [@ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/u/ilushech4ka)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:43:50 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/7 "2023-02-06T10:43:50Z")

</div>

ну подожги отсек, сделай дыру в пол:0

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kandrey](https://forum.taucetistation.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/46a35a/32.png) [@Kandrey](https://forum.taucetistation.org/u/Kandrey)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:44:08 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/8 "2023-02-06T10:44:08Z")

</div>

> [@ilushech4ka](#):
>
> сделай дыру в пол

Универсально

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/ilushech4ka/32/66215_2.png) [@ilushech4ka](https://forum.taucetistation.org/u/ilushech4ka)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:44:43 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/9 "2023-02-06T10:44:43Z")

</div>

бля помню как я на атмостехе брал РИГ и поджигал себя, было весело(на будущие вопросы, нет, чтобы меня потушить во мне не делали дырки)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NikoPst](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/nikopst/32/69689_2.png) [@NikoPst](https://forum.taucetistation.org/u/NikoPst)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 10:55:30 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/10 "2023-02-06T10:55:30Z")

</div>

Ну вот на Вики пишут про передвижные чудо скрабберы и помпы, которые тоже что-могут всасывать или распылять.

Вот и интересно, имеет это смысл или это и есть канистра 2.0. с резким повышением давления в одном случае или медленный режим стандартных скрабберов в помещениях.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Unchi](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/unchi/32/7705_2.png) [@Unchi](https://forum.taucetistation.org/u/Unchi)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 11:17:15 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/11 "2023-02-06T11:17:15Z")

</div>

Помпа – не совсем канистра. Её суть в том, что она выдаёт свои газы до указанного тобой давления, который она сканит – поставил 101 и она будет выдавать до 101 кПа в помещении пока есть газ, поставил до 80 - будет газовать до 80, в отличии от канистры которая просто даст тебе over9000 кПа воздуха которые размажут экипаж по стенкам. Передвижные скрабберы являются вспомогательным средством для напольных, плюс оба устройства крайне удобны при работе с атмосферой в техах, которые продувать сильно занудно.

При большой температуре в отсеке, можно воспользоваться холодильником газов, перед этим убрав помпу ведущую к нему и поставив вентиль, чтобы у газов не было препятствия(не забываем и про замену обычных помп на более крутые там где качается газ), что позволит не бродить туда-сюда как дурак.

Для того, чтобы не ждать 510 лет, пока обычная система загонит воздуха в разгерм-отсек - необходимо увеличить давление, подаваемое туда. Конечно, можно отдельно на панели аир алярма выставить выходное давление в максималку, что выбросит газы из трубы, но это надо тыкать каждую панельку. Проще поставить усиленную помпу на выходящей из атмос-отдела трубе с воздухом, и увеличить выходное давление в хранилище воздуха, вместе с этим подняв это давление и в хранилищах азота с кислородом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tap0r](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/tap0r/32/96588_2.png) [@Tap0r](https://forum.taucetistation.org/u/Tap0r)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 11:22:44 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/12 "2023-02-06T11:22:44Z")

</div>

Если нет воздуха и есть дырка, надо заделать дырку.  
Если нет воздуха и нет дырки, надо идти к аир алярму и включать соответствующий филл режим.  
Если нет воздуха, дырки и алярма, надо тащить передвижные хранилища воздуха ака канистры и помпы (синюю помпу в инженерном коридоре можно накачать воздухом под завязку и таскать с собой как канистру).

Если воздух есть, но он хуевый.  
Насколько все хуево?  
Температура выше 1000 кельвинов ебать аж стены плавит, давление раз в десять выше атмосферного аж риги лопаются пиздец помогите? Если да, то лучше и проще всего сделать дырку или открыть шлюз в космос, предварительно заболтировав и закрыв все входы в опасную зону, а уже после закачать воздух по-новой, миша, все хуйня.

Температура ну немного выше средней или небольшая утечка форона или еще чего? Расчехляйте хитеры и скраберы, включайте на аир алярме реплейс или фильтр режим.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![advancepool](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/advancepool/32/68737_2.png) [@advancepool](https://forum.taucetistation.org/u/advancepool)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 11:27:03 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/13 "2023-02-06T11:27:03Z")

</div>

Не слушай малогеев с их дырками в полу, канистрами, филлом и прочим бредом. Настроенный атмос — твой друг. С ним воздух буквально за секунды нагоняется в помещение с нулевым давлением. Откачивается дольше, поэтому нужно выбирать правильный режим в эир алярме.  
Фильтр — ставить, когда надо накачать давление до нормальных значений и отфильтровать небольшое количество дряни. С минимальных приемлемых для существования гуманоидов значений при переключении из другого режима не докачивает, поэтому если ты хочешь добить ровно 1 атмосферу — сначала включи филл.  
Реплейс — нужен, когда в отсеке среднее количество плохих газов, но давление хочется держать примерно в текущем значении.  
Сифон — когда давление выше необходимого.  
Сайкл — когда в отсеке большое количество плохих газов и нет или почти нет кислорода с азотом.  
Филл — 99% малогеев-инженеров-манчеров перчаточек после устранения разгерметизации ставят именно этот режим. Это плохая идея, потому что небольшое количество плохих газов, которые попадут в отсек и могут с легкостью быть отфильтрованы, не отфильтруются. Этот режим нужен только для того, чтобы докачать давление приемлемых значений, но меньше 101,25 кПа, до 101,25 кПа.  
Офф — ну тут и так все понятно.

> [@NikoPst](#):
>
> вершиной их борьбы было вскрытие канистры с O2 в разгерметизированной зоне

В таком случае лучше докачать канистру до 15 мПа в атмосе, или взять синий насос с таким же давлением. Но даже этого довольно мало для устранения низкого давления. Лучше починить трубы и работать через настроенный атмос. Еще можно закачать в канистру охлажденный воздух/кислород, влезет больше.

> [@ilushech4ka](#):
>
> Большая температура? Дыра в пол!

Вредный совет. Температуру снижает не сама дыра в полу, а последующая закачка воздуха нормальной температуры.

> [@NikoPst](#):
>
> Ну вот на Вики пишут про передвижные чудо скрабберы и помпы, которые тоже что-могут всасывать или распылять.
> 
> Вот и интересно, имеет это смысл или это и есть канистра 2.0. с резким повышением давления в одном случае или медленный режим стандартных скрабберов в помещениях.

Отличие насоса от канистры заключается также в том, что он может не только выдавать свое содержимое в отсек, но и всасывать воздух в себя. Очень хорошее подспорье, когда надо выкачать большое давление из отсека.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vipo24](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/vipo24/32/38081_2.png) [@Vipo24](https://forum.taucetistation.org/u/Vipo24)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 12:38:05 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/14 "2023-02-06T12:38:05Z")

</div>

Более-менее базу в теме лайкнул

Техтоннели легко закачивать/продувать, просто включив-выключив в них пожарку и открыв окошко в шпесс/шлюз в коридоры на болты или как удобно

Дырка в полу обычно для экстренной ржаки используется, тащем-то нет смысла дырявить всё научное крыло из-за двухсот градусов в коридорах, вытекших из форонной – реплейс эйр при ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОМ АТМОСЕ сам справляется

После дырки в полу с ненастроенным атмосом вы заебётесь возвращать воздух

Дырявить пол советую когда ржака доходит до тысяч градусов и кПа, тогда однозначно лучше дырявить и не засирать систему труб горячим говном.

Да я боюсь что красные трубы лопнут от сифона горячего говна, что вы мне сделаете, такое было уже однажды и я помню, как трубы с ФОРОНОМ лопнули вообще в теленауке, убив меня и друзяшек нахуй

А я атмос люблю перегружать до десятков тысяч кПа на синей трубе, так что не дай Б-же синяя труба нагреется там горячими азотом, кислородом и прочей откачанной какашкой, когда процедится через всю систему

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![NikoPst](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/nikopst/32/69689_2.png) [@NikoPst](https://forum.taucetistation.org/u/NikoPst)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 12:42:06 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/15 "2023-02-06T12:42:06Z")

</div>

Хорошо.  
А теперь нужен гайд на Атмос.

Хотя бы ключевые принципы системы, а дальше уже думать над трубами и экспериментировать.

Или гайд на Вики вполне актуален?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vipo24](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/vipo24/32/38081_2.png) [@Vipo24](https://forum.taucetistation.org/u/Vipo24)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 12:54:57 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/16 "2023-02-06T12:54:57Z")

</div>

Гайд на Вики в целом актуален, но синим трубам давление не надо ставить 300 кПа, это ухахатбл

Ещё не помню есть ли там что-то про настройку консолей

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![advancepool](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/advancepool/32/68737_2.png) [@advancepool](https://forum.taucetistation.org/u/advancepool)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 14:03:01 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/17 "2023-02-06T14:03:01Z")

</div>

> [@NikoPst](#):
>
> Хорошо.  
> А теперь нужен гайд на Атмос.
> 
> Хотя бы ключевые принципы системы, а дальше уже думать над трубами и экспериментировать.
> 
> Или гайд на Вики вполне актуален?

> [@Vipo24](#):
>
> Гайд на Вики в целом актуален, но синим трубам давление не надо ставить 300 кПа, это ухахатбл
> 
> Ещё не помню есть ли там что-то про настройку консолей

Про настройку консолей есть. Чуть позже напишу про то, как работать с инструментарием атмоса, если надо, ну или пускай Випо напишет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![advancepool](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/advancepool/32/68737_2.png) [@advancepool](https://forum.taucetistation.org/u/advancepool)\
**Post date:** [06.Февраль.2023 16:20:55 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/18 "2023-02-06T16:20:55Z")

</div>

Итак:  
Насосики. Ну тут все просто, единственная настройка в виде нагоняемого давления и вкл/выкл. Насосы качают газы в направлении красной черточки на них. Удаленно управляются синтетами.  
 ![pump](https://forum.taucetistation.org/uploads/default/original/3X/2/5/250268887e464b2c1546a996bd8f31be8647e2f6.png)  
Переносные синие насосы. Пожалуй, самое неинтуитивное, что есть в атмосе, но знать сука надо, потому что без этого знания не поймешь, как делать те же лимитки за ученого.  
 ![pump-2](https://forum.taucetistation.org/uploads/default/original/3X/f/8/f896d10ebac0d4f5c93efe02708eafbffdc8eff3.png)  
Имеют следующие настройки: кнопка вкл/выкл, направление работы (in/out), рабочее давление. Работают следующим образом: выставляется желаемое давление (обычно это стандартное 101 кПа), в зависимости от давления снаружи включается направление работы in — если давление снаружи выше желаемого, и out — если давление снаружи ниже желаемого. Будучи подключенными к коннекторам, работают с газами в системе труб коннекторов, а не с газами в помещении. Можно вставить баллон, в таком случае будет работать с газами в баллоне. Будучи включенным, потребляет заряд стандартной батареи. В начале смены во всех насосах есть небольшое количество воздуха, поэтому если ты хочешь набрать в него газ/смесь газов, отличную от воздуха, для последующей работы с этим — его стоит предварительно выпустить.  
Скраббер. Настройки попроще, можно только выставить объем закачки в секунду и включить/выключить. Также питается от батареи. Заполненный до отказа скраббер можно опустошить через коннекторы в атмосе.  
Трубы. Трубы бывают четырех типов: “обычные”, снабжения, фильтрации и топливные. Отличаются — нет, не цветом, а условным расположением на тайле, что позволяет разместить по одной трубе всех типов на одном тайле. Имеются в неограниченном количестве в раздатчике труб из атмоса, четыре основных типа, с которыми ты будешь работать — pipe, bent pipe, manifold, 4-way manifold. Также в раздатчике есть прочая нужная мелочевка типа решеток вентиляции, скрабберов, коннекторов, фильтров и т. д. Трубы разных типов можно соединить в одну систему при помощи специальной приблуды из раздатчика.  
После изучения вышеизложенной информации и информации из статьи на вики о значении цветов труб в атмосе кажущаяся запутанной схема оного будет читаться без труда.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tiarv](https://forum.taucetistation.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/13edae/32.png) [@Tiarv](https://forum.taucetistation.org/u/Tiarv)\
**Post date:** [10.Февраль.2023 20:49:37 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/19 "2023-02-10T20:49:37Z")

</div>

> [@NikoPst](#):
>
> вершиной их борьбы было вскрытие канистры с O2 в разгерметизированной зоне, ну или дыра в полу против форона/иного

Дыра в стене - пик эффективности чтобы быстро избавиться от лишней температуры, давления, ненужных газов. Минусы - РП-причина - газ в космосе штука ценная, особенно форон какой-нибудь, его бы собрать обратно…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SgtDavidson](https://forum.taucetistation.org/user_avatar/forum.taucetistation.org/sgtdavidson/32/31604_2.png) [@SgtDavidson](https://forum.taucetistation.org/u/SgtDavidson)\
**Post date:** [10.Февраль.2023 20:55:56 UTC](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784/20 "2023-02-10T20:55:56Z")

</div>

Все просто.  
В отсеке дыра? - заделай и помпой/алармом вкачай воздух.  
В отсеке нет дыры и воздуха? - вкачай воздух.  
В отсеке нет дыры и жаркий воздух с высоким давлением? - сделай дыру.  
В отсеке дыра и холодный воздух? - это зима, заделай дыру и поставь обогреватель.  
В отсек без дыры не закачивается воздух? - проверь аларм и трубы. Качай помпой  
В отсеке дыра и жаркий воздух? - где-то рядом жгли форон. Сделай ещё дыру и охлади помещение.

[Следующая страница](https://forum.taucetistation.org/t/borba-s-razgermoj-i-prochie-dela-s-atmosferoj/37784.md?page=2)